土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超筋信息 V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

超筋信息 V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

发布于:2009-03-12 10:15:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
红了,大家帮我看看怎么回事! 1100的梁,截面都从350*250加到800*400了,还是红的.

超配筋信息:
------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** ( 14)T= 249. V= -328. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 6 (I= 19, J= 20) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 14)T= 265. V= -342. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 7 (I= 22, J= 23) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------

QQ截图未命名.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • czjiegou
    czjiegou 沙发
    这个事情是这样的,这个梁跨度小,刚度大,吸收地震力太大了,这个时候加截面往往效果不是很理想的
    可以尝试设为连梁,刚度折减下,叫支座处的柱子吸收多点地震力
    或者减小下截面
    2011-11-08 11:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • lonelyparty
    lonelyparty 板凳
    扭矩太大了,要是没有特殊荷载,是不是规则性引起的。应查扭矩过大的原因。
    2011-11-08 10:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想学ANSYS,请大侠介绍教材

最近想学ANSYS,不知哪位大侠能介绍本经典教材,准备去买本比较好!谢谢了啊!

回帖成功

经验值 +10