餐厅的位于商场的地下一层,地下只有一层,再往下就是基础地板了,因为商场地下无卫生间,因此要做集水池,然后用泵排入市政。但地下一层地面标高-3.6m,筏板基础标高-4.4m,就是说要做化粪池和隔油池的话高度只有80公分的距离,市政厂商说下挖隔油池勉强可以做,但化粪池80公分高度没法做,漂子会频繁启动损坏频率极高。如果做集水坑,然后用泵将污水、废水泵到室外商场化粪池的话也不可行,因为泵只能泵水,泵不了粪:( 便。请问各位上述情况有什么办法可以解决?还有排污泵能不能泵粪便呢?

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • sz.xqj
    sz.xqj 沙发
    泵可泵粪,化粪池不要设在地下一层
    2010-05-21 01:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • chaorocktnt
    chaorocktnt 板凳
    潜污泵没有问题的,还可以考虑专业的污水提升设备,就是集水池与强排设备组合在一起的设备,这个很方便。
    2010-05-20 22:17:20

    回复 举报