土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵工程图片

空气源热泵工程图片

发布于:2009-02-06 03:46:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
2009年1月份刚做的空气源工程,采用1台某品牌空气源热泵+250支真空集热管+2.5T热水保温水箱+热水回水单元,满足该宾馆25间标准客房的日用热水
系统工作原理:
1.在太阳光照充足时真空集热器能通过自然循环,将热水箱内的水温加热到60度以上,这时所配热泵不启动
2.当太阳能集热器因为天气原因或是客房用热水量过大,使热水箱内地水温下降到50摄食度时,热泵启动制热,直至将水温提升到55摄氏度时停止制热
3.回水单元主要是通过管道内的温差循环,始终保持热水供水管内的水温在40摄氏度
以下是图片,请大家多多指教

20090107(015).jpg


20090107(014).jpg


20090107(018).jpg


20090107(007).jpg


20090107(019).jpg


20090107(008).jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • winter5920
    winter5920 沙发
    谢谢楼主提供真实的工程图片,热泵技术应用的不是很多,能运用在工程上已经为热泵的发展做了很大的贡献。:)
    2010-09-07 15:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • loooker
    loooker 板凳
    好像看过一次了。
    2010-09-06 15:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚做完的三星级酒店的热泵工程

2009年1月份刚做的一个三星级酒店的改造工程,该工程原有平板式太阳能集热器太阳能强制循环系统\回水系统辅助电加热系统,及10T热水箱2只.这次,我采用某品牌的空气源热泵2台(输入功率8.78)代替原来的辅助电加热系统,完成对该酒店86间客房的热水供应,其他原有的系统设备保持原状.运行到现在,实际每天耗电120KW/h左右,比原有的辅助电加热系统每天节能360KW/h左右