土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水泵出水口管道安装软接头之后的困惑(附图)

水泵出水口管道安装软接头之后的困惑(附图)

发布于:2009-01-25 14:38:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
由本人负责的工程中生活水泵房内所安装的泵扬程180m,90kw,由于种种原因,没有采用变频启动。现在整个系统安装好之后在调试过程中发现,由于出水口上安装了橡胶转接头,启泵时在压力的冲击之下,软接头会有一个伸长,将近10cm,停泵时,这10cm又会还原,因此整个管道在一次启停过程中会有一个明显的拉伸及收缩。管道采用的是不锈钢管,沟槽卡箍式连接,本人担心长此以往,卡箍在不断拉拉扯扯的情况下会脱落。现在想在出水口立管后的横管上做活动支架(在支架的脚上装弹簧减振器),然后在横管上加伸缩节。不知道大家认为此方法是否可行,或者我的担心是不是多余的。欢迎大家踊跃发言:loveliness:

终于回到工地了,现在上图

[ 本帖最后由 goodguy-owen 于 2009-2-18 11:35 编辑 ]

DSC01584.2.jpg


DSC01586.2.jpg


DSC01590.2.jpg


DSC01591.2.jpg


DSC01592.2.jpg

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • xycjlin
    xycjlin 沙发
    这种橡胶接头应带防“拉脱”的限位装置,若不这样,最后会在橡胶接头处出问题,即拉脱了。另,橡胶接头后的管道在长度方向上应固定
    2009-02-13 13:47:13

    回复 举报
    赞同1
  • waterwold
    waterwold 板凳

    错不错的资料,谢谢楼主,学习了

    2020-03-19 14:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工现场签工给劳务队怎样计算?

我是做工程审计的,但是在审计施工现场签工问题上比较难掌握,现在希望大家来讨论一下?

回帖成功

经验值 +10