土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 标准的监理月报示范

标准的监理月报示范

发布于:2009-01-20 21:45:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、 工 程 概 况
(一)工程基本情况
工程项目名称:银帝云和家园二期18---21#楼工程
18#楼建筑面积:3985.11 M2 19#楼建筑面积:3662.16 M2
20#楼建筑面积:6747.91 M2 21#楼建筑面积:6747.91 M2
建筑结构:框架结构 ; 建筑层数:地上六层
工程地址: 银川市兴庆区北邻解放街,东临规划路
建设单位:宁夏银帝房地产开发有限公司
设计单位:宁夏建筑规划设计研究院有限责任公司
监理单位 银川市方圆工程监理咨询有限公司
施工单位:银川一建第十九分公司
常规试验室:银川市诚正达建筑材料检测中心
见证取样试验室:银川市建设工程综合检测站
(二)施工基本情况
本工程6月份完成了;
18#楼:顶层框架柱钢筋模板、混凝土施工,顶层梁、板、梯、飘板钢筋、模板、砼梯施工。三层至六层填充墙砌体砌筑。
19#楼:二层至五层框架柱钢筋、模板、混凝土施工,二层至五层梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
20#楼:一层至三层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工;一层至四层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
21#楼:一层至四层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工;一层至四层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
二、承包单位项目组织系统
(一) 机构及主要负责人:
姓名 职务 姓名 职务
项目经理 质检员
技术员 资料员
施工员 送检员
梁斌 安全员 朱学峰 质检员

三、工 程 进 度
(一)、工程形象进度
18#楼
1、 7月1日~7月20日完成顶层框架柱钢筋模板、混凝土施工,顶层梁、板、梯、飘板钢筋、模板、砼梯施工。
2、7月1日~7月9日完成四层层填充墙砌筑。
3、7月10日~7月19日完成五层填充墙砌筑。
4、7月20日~7月31日完成六层填充墙砌筑。
5、水暖随结构柱、梁板梯施工完成预留洞。
19#楼:
1、7月1日~7月6日 完成二层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
2、7月7日~7月15日 完成三层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
3、7月16日~7月22日 完成四层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
4、7月23日~8月1日 完成五层框架柱、梁、板、梯、钢筋、模板、砼施工。
5、水暖随框架柱、梁、板、梯施工完成预留洞。
6、电气安装随结构梁板梯完成二层至五层电气管线暗敷设施工。
20#楼:
1、7月1日一层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工。
2、7月4日一层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工。
3、7月5日~7月12日二层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
4、7月2日~7月15日二层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
5、7月13日~7月18日三层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
6、7月16日~7月25日三层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
7、7月19日~7月26日四层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
8、水暖随框架柱、梁、板、梯施工完成预留洞。
9、电气安装随结构梁板梯完成一层至四层电气管线暗敷设施工。
21#楼:
1、7月5日一层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工
2、7月3日一层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯砼施工
3、7月5日~7月14日二层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
4、7月4日~7月11日二层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
5、7月15日~7月21日三层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
6、7月12日~7月20日三层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板砼施工。
7、7月22日~7月29日四层西段(1—19/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
8、7月21日~7月29日四层东段(20—38/A—E轴线)框架柱、梁、板、梯钢筋、模板、砼施工。
9、水暖随框架柱、梁、板、梯施工完成预留洞。
10、电气安装随结构梁板梯完成一层至四层电气管线暗敷设施工。
(二)、本期人、 机 动态
1、本月进场施工人员统计:
管理人员 木工 钢筋工 现场电工 砼工 水暖 机电 架子工
8人 74人 68人 9人 30人 3人 4人 5人
2、 进场设备:
序号 名 称 型 号 单位 数 量
1 水准仪 DSC-1 台 1
2 台秤 TGT-500A 台 2
3 搅拌机 JS500 台 1
4 塔吊 QTZ4708 台 1
5 钢筋切断机 GT4/14 台 1
6 钢筋弯曲机 GW40C1 台 1
7 振动棒 常规 台 2
3、进场材料
19#楼:
序号 名 称 型 号 单位 数 量 试验日期
1 钢筋原材 Q235 8 T 46 08.07.23
2 钢筋原材 Q235 8 T 21 08. 07.05
3 钢筋原材 Q23510 T 33 08.07.05
4 钢筋原材 HRB335 12 T 5 08.07.23
5 钢筋原材 HRB335 14 T 3 08.07.23
6 钢筋原材 HRB335 16 T 5 08.07.23
7 钢筋原材 HRB335 18 T 15 08.07.08
4 钢筋原材 HRB335 20 T 25 08.07.05
4 钢筋原材 HRB335 20 T 18 08.07.08
5 钢筋原材 HRB335 22 T 18 08.07.08
6 钢筋原材 HRB335 22 T 11 08.07.08
7 钢筋原材 HRB335 22 T 27 08.07.05
20#楼:
序号 名 称 型 号 单位 数 量 试验日期
1 钢筋原材 Q235 8 T 46 08.07.05
2 钢筋原材 Q235 8 T 21 08.07.23
6 钢筋原材 HRB335 20 T 25 08.07.05
7 钢筋原材 HRB335 22 T 27 08.07.05
8 钢筋原材 HRB335 22 T 11 08.07.23
9 水泥(散装) 42.5R M3 500 08.07.22
21#楼:
9 水泥(散装) 42.5R M3 500 08.07.5
9 水泥(散装) 42.5R M3 500 08.07.23

(三)、本期采取的措施及效果
坚持工地例会制度,对影响进度、质量,容易出现问题的工序做好事前预控。在保证工程质量的前提下,做到了及时检查验收。配合施工单位组织协调,为下一步工序的施工创造条件。
(四)、本月实际完成进度与计划进度分析
本月18#楼顶层阁楼、飘板施工10天,四层至六层填充墙砌体施工30天,实际进度比计划进度滞后,主要原因:土建班组人员较少,19#楼完成一层至四层框架柱、顶板砼浇筑;20#楼完成一层至局部四层框架柱、顶板砼浇筑;21#楼完成一层至四层框架柱、顶板砼浇筑;实际进度与计划进度基本相符。
四、工程质量
(一)、工程质量情况分析:
本工程7月份完成了;
18#顶层阁楼、飘板钢筋、模板、混凝土施工,三层至六层填充墙砌体砌筑。
19#楼:完成一层至四层框架柱钢筋安装、模板安装、砼浇筑,梁、板、梯钢筋安装、模板安装、砼浇筑。
20#楼:完成一层至局部四层框架柱钢筋安装、模板安装、砼浇筑,梁、板、梯钢筋安装、模板安装、砼浇筑。
21#楼:完成一层至四层框架柱钢筋安装、模板安装、砼浇筑,梁、板、梯钢筋安装、模板安装、砼浇筑。
在施工过程中存在一些问题:
框架结构钢筋:顶板、楼梯钢筋保护层垫块太稀,顶板分布筋与负弯矩筋之间马凳太稀。
模板:板与板之间拼缝不严,板四角标高控制不到位,梁、柱模板有漏加密封条等现象,梁柱交接处柱模不方正、缩径,梁侧帮加固不到位。模板支撑扫地杆加设数量较少,立杆根部整体性差,易造成立杆根部滑移。
外围脚手架:架体剪刀撑与作业层不同步,架体连墙件数量偏少,架体软硬防护不到位,架体局部少小横杆。
针对以上问题:项目监理部要求施工对钢筋班组必须进行详细的技术交底,加大平行检验、巡视力度,对重复出现的问题采取经济处罚,并要求项目部更换不合格施工人员。对模板验收采取先下后上的原则,先验收模板支承,支承不合格,模板不予验收。连续二次验收不通过,对其进行罚款处理。经过阶段强抓严管,取得了良好的成效,以上问题基本得到有解决。经过认真严格监理,验收全部达到规范和设计要求。
(二)、工程质量措施及效果:
针对本工程工期紧、人员、材料投入量不足的情况下,为避免施工单位项目管理人员和施工人员在施工中出现思想麻痹,使质量、安全下降的现象。项目监理部严格要求施工单位落实三检制度,加强对隐蔽工程的隐蔽验收。督促、监督施工单位的质量保证体系正常运行。
在验收程序上严格执行平行检验、巡视、旁站检查验收相结合。在施工单位正常施工时加强巡视检查,发现问题及时要求整改。工序报验项目监理部做到严格验收,坚持初验发现问题后,复验不漏检,保证上道工序全部合格后进入下道工序施工。
本月对进场材料及时核对规格、型号,查看材质证明书,在材料进场后严格按照见证取样制度取样或复检试验,在复检试验和见证取样试验合格后方可允许材料投入使用。在严格检测进场材料的同时,旁站监理砼的浇筑和监督检查钢筋隐蔽施工过程,监督制作砼试块,按时送实验室进行试验。通过检测、试验验证,目前工程质量处于良好的控制状态。
五、 项目监理工作统计
1、收集、完善工程各项资料;
2、参加工地例会4次;
3、平行检验、巡视、旁站检查框架柱、框架梁、梁、板钢筋、模板、混凝土施工。重点检查验收钢筋、模板、砼检验批的质量控制点,签署验收意见。旁站监督混凝土浇筑过程,做好旁站监理记录。
4、检查进场钢筋原材、水泥、砂、石等施工材料外观质量及出厂合格证,并和施工单位取样员一起对所有进场材料进行了常规试验,按计划进行了见证取样工作。
5、分析进度滞后的原因,督促施工单位增加劳动力和投入施工材料等。
6、针对施工单位施工现场存在:框架柱、梁板的钢筋、模板、混凝土施工、现浇外观存在一些质量缺陷。现场及时发现,及时要求和监督施工单位进行整改。
六、工程存在及需要解决的问题
1、督促施工单位完善并加强质量控制制度和安全管理体系。
2、针对施工过程中存在的质量通病,要求加强质量控制措施的力度,强化质量意识。
3、针对施工安全的问题,及时搭设脚手架,设置结构施工安全防护,整顿临电设备配置,塔吊及施工机械运行检查,预防安全事故。
七、本月监理工作的重点
1、严格执行见证取样制度,对进场材料及时取样送检,确保进场材料全部合格后投入使用。
2、对钢筋、模板检验批严格验收,加强对质量控制点监控的力度,对承重部位每个构件钢筋、模板逐一检查,加强对电气隐蔽配管的检查。
3、严格执行旁站制度,对混凝土工程,钢筋隐蔽工程进行旁站监理,及时做好旁站记录。
4、检查、监督施工单位落实施工质量、安全控制措施,完善各项质量、安全控制体系。
5、共召开工地例会4次,对例会中提出的问题,以会议纪要的形式下发。
八、下月监理工作重点
1、进一步加强框架柱钢筋、模板、框架梁板钢筋、模板的验收。
2、严格检验批验收,杜绝不合格项进入下道工序。
3、严把进场材料质量关,及时取样送检,确保原材料百分之百合格。
4、重点检查砼浇筑,做好旁站监理工作,严格控制砼配合比计量和坍落度及施工间隙时间。
5、检查、监督砼养护工作,保证砼后期强度。
6、加强对临电、电气配管的检查验收。
7、检查现场安全文明施工、安全用电事项,发现安全隐患及时要求施工单位进行整改。确保施工现场的安全,杜绝安全事故的发生。

银帝云和家园二期工程项目监理部
二00八年

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • miaohouliming110
    不错,我用了
    2012-04-06 21:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • wei410964504
    wei410964504 板凳
    楼主写的很详细,内容很好,多谢了。配合着现场施工进行的话估计更能理解。谢谢。
    2010-08-21 21:03:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.6 万条内容 · 188 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

投标书

个人整理 仅供参考均为中标..:lol

回帖成功

经验值 +10