土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教远距离输电导线的选择

请教远距离输电导线的选择

发布于:2009-01-20 20:11:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我单位拟新打供水井一眼,电缆采用直埋,配电室距离新打供水井是七百米,变压器630KVA,有一百多千瓦可供新打井使用,由于资金紧张,拟定选用VLV22的铝芯电缆,潜水泵功率为50KW,自耦降压启动,连续运行,请问选多少平方的电缆比较合适?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zdy611
    zdy611 沙发
    第5.4.3条 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.4.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行:

    一、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,平行净距可降低为0.1m。

    二、电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间,不同使用部门的电缆间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿入管中或用隔板隔开时,其交叉净距可降为0.25m。

    三、电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。

    四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

    五、当直流电缆与电气化铁路路轨平行、交叉其净距不能满足要求时,应采取防电化腐蚀措施。
    2009-02-21 14:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • 白龙行天下
    建议电缆选用铜芯的yjv电缆 YJV-600/1000-4x185 因为距离太远了
    2009-02-21 11:54:21

    回复 举报
    赞同0