土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆压降怎么算

电缆压降怎么算

发布于:2009-01-14 14:42:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱变距工地有700米,箱变低压侧电压为415V。用一根3X185+1X95的铜芯电缆供电。用电负荷有300KW。请问电缆压降应该怎么算啊?

[ 本帖最后由 uicheer 于 2009-1-14 14:56 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wind65
    wind65 沙发
    方案不好啊,应该10kV供电
    2009-02-20 16:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • suishisong
    suishisong 板凳
    首先,楼主的电缆线径选的过小,建议用二根185的.然后,再查压降吧
    2009-02-20 14:18:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压主接线中的电缆头

低压屏中的引出电缆是如何与低压屏相连的,是将引出电缆插入屏中的断路器中?我们在画主接线图时,其中的三角形符号是不是代表电缆头啊,是不是一个断点?施工现场去的太少,好多没见过,所以问些很幼稚的问题.

回帖成功

经验值 +10