土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙布置出现长墙时采取什么措施??

剪力墙布置出现长墙时采取什么措施??

发布于:2009-01-08 23:04:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙布置出现长墙时采取什么措施??
小弟近日做一高层,剪力墙布置时无法回避一个长墙,墙长6.9m,看规范说不宜超过8m,但还是有些担心,请问各位前辈,这样的墙会不会有不利影响?
如果不利的话应该怎么处理? (已经不可避免做成长墙,不能分成两段,以连梁相连)
我想的办法,是在取中段加一加强柱,类似加强区的暗柱做法,是否可行?

谢谢各位给予小弟指点,不胜感激。

:handshake

[ 本帖最后由 xggyu0920 于 2009-1-8 23:05 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • owen11111111
    owen11111111 沙发
    开洞是OK了的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2010-10-28 15:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • xiaobuxiong
    xiaobuxiong 板凳
    主要是看各墙的刚度分配问题,如果就一片这样的墙当然不利,如果有几片这样的墙均匀分布应该问题不大
    2010-10-28 15:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

11层剪力墙,第一周期是否要求最好为X方向或Y方向呢

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8328 134.51 0.98 ( 0.48+0.50 ) 0.02 2 0.8200 45.68 0.98 ( 0.48+0.50 ) 0.02 3 0.6526 175.40 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95 4 0.2351 174.19 0.98 ( 0.97+0.01 ) 0.02 5 0.2222 84.15 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00