土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防泵,与喷淋泵的控制

消防泵,与喷淋泵的控制

发布于:2008-12-25 17:37:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
做个小调查,某高层酒店,完工后,消防与喷淋泵是打到自动还是手动,规范没有明确。
我觉得这个很重要,我认为要完全自动
按照04X501火灾报警及消防控制图籍,如果酒店营业后全部打到手动,如有突发事件,消防控制室无法第一时间启动2泵。要先跑到泵房把选择开关打到自动后才能消防控制室强启泵。
如果是自动,一般很容易误启动,所有很多酒店就打到手动了.
好的解决办法是手动档时,消控制室能强启2泵.....不知各位同仁的看法

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    我以前单位是放在自动上的,我们有几个分支单位都有他们独立的消防控制系统,但是水泵是公用的,都有起动和停止信号返回线接入我的消防控制柜,起先水泵被谁启动了都不知道。后来我在他们的拉过来的启动线上加了一个中间继电器和一个指示灯和一个复位按钮就可以锁定谁启动的。这样无事故起泵造成的后果及损失就找谁算账。
    我离开那边后现在还是放在自动上的。
    2011-05-18 11:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • qqqqq19841
    qqqqq19841 板凳
    学习学习。。。。
    2011-02-24 10:46:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电子设备防雷应用解决方案

转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/30/07830F848567432.html  防雷技术的发展是与高科技的迅猛发展紧密相关的。自富兰克林发明避雷针后的200年时间里,防雷工程主要是建筑和电力系统关注的重点,技术也日趋成熟。目前,雷灾增多的原因并不在于自然界的雷电现象发生变异,而是由于微电子技术的普遍应用,新设备的技术和结构与过去电子管设备有了很大区别,雷电的某些在过去想不到也看不到的物理效应在新器件、新产品上发生作用。过去的防雷主要针对强电系统,雷电磁波(LEMP)的存在危害不了它;而现在的防雷技术重点转向弱电系统。随着微电子技术的广泛应用,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入;它可以导致数据信号发生错乱,也可能导致芯片的直接损坏,使设备立即发生故障中断通信;还有一种可能,雷击产生高压浪涌仅使某些部件缓慢劣化而缩短使用寿命,这种损伤会使设备经常产生难以捉摸的软故障直到最后电路失效或性能下降。