求助:两台变压器为什么不能并列运行?
求助:两台变压器为什么不能并列运行?
下午领导问了我一个问题,两台变压器单独运行,都能运行,为什么不能并列运行啊,都满足并列运行条件!
连接组别一个是Y,D11和Y,D5
Y,D5和D,Y5有什么区别,字面上我还可以理解就是角度不同,能不能请高手们给我画个相量图解释下!谢谢了额!
发布于
2008-12-22 15:59:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
wghml
一般来说,变压器并列运行需满足三个条件:1、接线组别相同。2、阻抗电压相同3、容量比一般不超过3:1
2009-04-26 00:09:26
来自 PC
评论
举报
chenggongzairen
学习 学习 再学习
2009-04-22 10:50:22
来自 PC
评论
举报