土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 急!ABB ACS800变频器故障

急!ABB ACS800变频器故障

发布于:2008-12-10 11:27:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB的ACS800变频器,如果模拟量信号4-20MA的输入电流短暂缺失,会不会造成变频器过电流现象发生?
我单位的变频器故障显示OVERCURRENT(过电流)
下翻页后显示 1 last warning
RUN DISABLED (未收到运行允许信号)
怀疑是不是第二个故障RUN DISABLED 造成了第一个故障OVERCURRENT?
请各位给个说法呗!多谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wang123lin456
    wang123lin456 沙发
    (未收到运行允许信号)电机不可能运转起来;OVERCURRENT(过流)应该检查1.电机负载 2.加速时间 3.电机和电缆
    2008-12-25 20:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • woniu0321
    woniu0321 板凳
    先用万用表量一下有没有模拟电流不就可以判定有没有模拟量了,
    另外可以断电重启变频器。是不是有缺相现象,有可能是外接电源接触器或是空气开关触点接触不好等,我建议先查查外围情况,后在检查变频器内部,以我的经验大部分都是外围引起的故障。
    2008-12-24 17:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多