土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不做火灾自动报警的小规模公共建筑,应急照明如何保证火灾时候出于点亮状态???
不做火灾自动报警的小规模公共建筑,应急照明如何保证火灾时候出于点亮状态???

没有强起了,但是必须是在火灾时候出于点亮状态
一定不能把切断电源,作为蓄电池灯具的内附蓄电池投入工作的信号。
如何实现呢?
高手指导?

全部回答(13 )

  • yant
    1:不做火灾自动报警的小规模公共建筑,
    2:一定不能把切断电源,作为蓄电池灯具的内附蓄电池投入工作的信号。
    3:火灾时候点亮状态
    如何实现呢?
    还好,你没有要求“”自动“点亮。让管理人员去打开。全部做成平时不亮,开关设在配电箱内或值班室内,火灾时候手动点亮。

    如果要“”自动“点亮,那一定要有个触发条件,没有报警系统用什么来触发?消火栓按钮可以,但也是现场操作,效果跟开关点亮没啥区别,人家还不一定会去用。