土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙端柱在PKPM中的输入

剪力墙端柱在PKPM中的输入

发布于:2008-12-02 11:44:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在高层的PKPM建模中,剪力墙的端柱是按墙输入还是按柱输入???请高手明示!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zwr154528393
    zwr154528393 沙发
    wjnzhjh 发表于 2009-6-2 03:19 按柱输,墙柱间架刚梁,否则柱无配筋。请问如何布刚梁,本人愚钝请明示我也想问!墙柱间按梁输入,梁截面100*100就是刚梁
    2015-08-14 15:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • 玩疯了
    玩疯了 板凳
    按柱输 至于轴压比的问题 墙轴压比是按重力荷载代表值走的 柱子轴压比如果超了 可以按重力荷载代表值手算下
    2015-08-14 14:33:14

    回复 举报
    赞同0