我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?
如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。

全部回答(34 )

  • malong_555
    室外消防用水量如果用市政水,就不用消防取水口.
    2005-04-28 19:54:28 来自 PC 评论 举报
  • yghglg
    室外条件不足以保证室外消防用水要求时,消防水池储存室外消防水量,此时取水口设,不储存可不设,不储存室外水量的时候说明室外条件可以满足室外消防用水要求,即使消防车取用也可以直接从室外条件(如室外消火栓)取用,无需从水池取了。