土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教如何降低外网循环水流量

请教如何降低外网循环水流量

发布于:2008-11-27 18:43:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]

全部回复(79 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuzhu2008
    zhuzhu2008 沙发
    流量失衡是供热行业常见的问题,解决起来很复杂,这有设备的原因,也有管网设计的原因,选用阀门的原因等等,一般采取是加装流量控制阀的手段,我们一般选用爱能的,使用流量控制阀只是手段,关键还是要勤调整,通过调整,增加温差,降低流量!:victory:
    2010-04-29 10:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhuzhu2008
    zhuzhu2008 板凳
    流量失衡是供热行业常见的问题,解决起来很复杂,这有设备的原因,也有管网设计的原因,选用阀门的原因等等,一般采取是加装流量控制阀的手段,我们一般选用爱能的,使用流量控制阀只是手段,关键还是要勤调整,通过调整,增加温差,降低流量!
    2010-04-29 10:21:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换了个暖气片热的不好!愁啊愁!!!求高人指点!!

我家的暖气是楼上楼下串联的,以前用的是铝串片400MM高,热的还行,今年换了一个铜铝复合的,一供暖暖气片有的地方热,有的地方不热,不知道为什么?把堵头拧下来,进水回水都花花的,压力挺大的就是有的地方不热有的地方热,特向高手求教

回帖成功

经验值 +10