一9层住宅楼,在首层及楼梯间平台设置单立管,双阀双出口消火栓。根据《建规》8.4.2(1)的规定,室内消火栓超过10个且室外消防水量超过15L/S时,室内消防管网应成环状。这个楼一共两个单元,共18个消火栓,室外消防水量也超过15L/S,但我一个单元只有一个立管,怎么才能成环状呢?
发布于
2008-11-25 09:19:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
liuguanglong2012
我这里都是屋面两单元,三单元成环的
2013-05-18 13:28:18
来自 PC
评论
举报
april_sd
除了水平成环外,竖向也是需要成环的,可以做双立管。
2013-05-02 13:12:02
来自 PC
评论
举报