求教:45km的110KV线路保护动作的问题110kv联络线跳闸,后台记录动作的保护有:突变量比率差动跳闸:故障相A相,tIda:5.89,显示故障距离为26.7;距离一段保护动作:故障相为A相,故障距离为25. 3I0:2.89;零序过流一段保护动作:显示动作值为3I0: 2.96;稳态量比率差动保护:tIda :5.85 故障距离为26.7。 突变量比差门槛值与稳态量比差门槛值均为0.45;距离一段阻抗定制为2.92;零序过流一段定值为1.76.线路未发现明显故障。