只看楼主 我来说两句给个实际例子:
1600A进线断路器,我来选择的话,3只CT选2000A,1只的选1500A.
有的工程初期负荷上不来,只好这样做。(后期再换):lol
回复 举报
我认为在一些情况下可以不同。
3只是测量电流用的,1只是补偿用的。测量电流往往需要量程大一些便于观察,补偿则需要量程精确一些。
给个实际例子:
1600A进线断路器,我来选择的话,3只CT选2000A,1只的选1500A
回复 举报