土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱变低压出线CT变比选择问题

箱变低压出线CT变比选择问题

发布于:2008-11-19 19:46:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
美变低压出线其中一相有4只CT,并且其中一只和另外3只变比不一样,是监视无功补偿的。、
请问,这一只的变比有什么要求,另外3只呢?谢谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 邓建文
    邓建文 沙发
    用途决定用法。3只是测量电流用的,1只是补偿用的。测量电流往往需要量程大一些便于观察,补偿则需要量程精确一些。
    给个实际例子:
    1600A进线断路器,我来选择的话,3只CT选2000A,1只的选1500A.
    有的工程初期负荷上不来,只好这样做。(后期再换):lol
    2009-02-16 10:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • xiao83726
    xiao83726 板凳
    用途决定用法。
    我认为在一些情况下可以不同。
    3只是测量电流用的,1只是补偿用的。测量电流往往需要量程大一些便于观察,补偿则需要量程精确一些。
    给个实际例子:
    1600A进线断路器,我来选择的话,3只CT选2000A,1只的选1500A
    2009-02-16 09:37:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容柜的控制图

有低压配电柜的额电容补偿柜的额二次控制图!大家一起讨论!

回帖成功

经验值 +10