土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安了很多暖气,遇上难题了。

安了很多暖气,遇上难题了。

发布于:2008-11-19 10:26:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我新装的暖气,结果遇到个这种情况,24小时小区供热,家里为5.4米复式结构,总进水和总出水都在一楼,楼下安了5组暖气,楼上安了4组暖气,管子是PE的,25的管子;但是出现了不热的情况,放过气也排过水。9组暖气全部都打开后,只有紧邻进门的两组能热了,将这两组关掉,较远处的几组能有点温度,但已经不能说热了,末端的两组只有在放水的时候才能有点温度,其他的时候从来没热过。我以为是压力不够造成的,可同层的邻居家的暖气片都能热了,难道是管路不畅通造成的吗?如果是管路不通那可就麻烦了,有什么解决的方法吗?请各位前辈帮忙会诊一下。

[ 本帖最后由 buynew 于 2008-11-19 17:35 编辑 ]

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • wjx478994
    wjx478994 沙发
    流量不足是肯定的了,集气、堵塞、资用压力过低都有相同效果。“总回水管是凉的”可以考虑:先从进户总阀门和室外管道入手。即便流量问题解决了,您的系统还需要平衡调节。
    2008-12-07 12:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhdp2000918
    zhdp2000918 板凳
    :lol :lol :D :D :P :P ;P ;P
    2008-12-07 08:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多