求助:供暖后,我家暖气响得厉害,怎么办?

发布于:2008-11-18 15:41:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家是01年的23层高层建筑,24小时集中供热。从物业那里了解,供暖是从12层开始分区的,我住在11层。我家是今年5月新换的立式散热器,客厅的是1.8M*8组,卧室的是1.6M*4组,都是上进下出的安装方式。厨房原有暖气拆除,厕所的没有动。15日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,已经非常严重影响休息了。找过物业,物业是新来的还不了解楼的建筑情况,让我们先定时放气,没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音,而且8层和我们是一起装修,用的是同一厂家产品并且安装的,8层也曾经响过几天,但是现在也已经没有声音了。

我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • tianjiale751124
    主要是水压不稳定。小系统,无膨胀水箱,采取回水上定压自动补水时供水温度变化较大造成定压点同时发生变化而引起低温时压力下限偏底系统进气。需要运行人员在低温是手动补水,高温时提前泻水。
    2009-01-04 02:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • qd_6177
    qd_6177 板凳
    供热后家里水流声大怎么办?
    我家是07年的17层高层建筑,今年第一年集中供热。供热公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,开始加压,我住在10层,地暖。厕所是暖气片。16日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,同时管道井的水流声特大,在卧室听见哗哗的流水声。分水器也流水声很大,已经非常严重影响休息了。找过物业,开发商安排施工方放气,管道井用苯板加厚也没起作用。没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音。我前面的4号楼和我同一楼层管道井有声音但卧室没声音。找过供热公司称:第一年供热放放气就好了,我用管子放了,水管老是不满气哧哧连水气一块流。供热从10楼分区的,我住在低区高层。
    我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!QQ625978026
    2008-12-09 19:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 暖气改造供暖施工组织设计
    以下是部分内容,详细52页请下载 一、工程概况及特点 1、工程建设概况: 本改造供暖设施项目建设地点为xxxxxxxxxxxxx ,建设单位xxxxxxxxxx 。质量要求为合格,承包方式为包工包料,
  • 宿舍楼暖气供暖施工图CAD
    设计、施工说明,供暖平面布置图,主要材料表。供暖系统原理图,动力站运行原理图,。
  • 某宿舍楼暖气供暖施工图纸
    本资料为宿舍楼暖气片供暖施工图纸,其包含的内容为采暖系统图,屋顶平面图,四层平面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 山西某小学教学楼暖气供暖施工图(六张)
    本工程为山西省XX市第二小学校新建综合楼暖通设计,地上四层。建筑高度16.65m,建筑面积:4435.62m,系统: 本设计为带跨越管的单管上供下回同程式采暖系统.主要包括设计说明、采暖平面图、系统图
  • 宿舍楼暖气供暖施工图纸CAD
    本资料为宿舍楼暖气片供暖施工图纸CAD,其包含的内容为采暖系统图,屋顶采暖平面图,一层平面图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 本下载模型是用sketchup8创建的家庭别墅5-我家的房子sketchup模型,模型创建效果逼真而且非常漂亮,建筑为多层复式结构,设计有内院和外院,四周是围栏、内院有花池,建筑房间层次分明,欢迎大家
  • 住宅小区供暖外线建设工程全套施工组织设计方案(含进度计划图等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划、施工图,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行住宅小区供暖外线建设工程的同学参考学习说明和设计。
  • 本下载模型是用sketchup8创建的我家的房子SketchUp模型,模型创建效果逼真而且非常漂亮,为双层层结构,下有围墙,上部有露台,布局合理。版本为sketchup8,并使用SU8顺利打开,建议大
  • 【亲测可用】我家我设计软件
    本软件为:【亲测可用】我家我设计软件,内容详实,可供参考。
  • 为大家提供一款苏85坦克厉害的苏联坦克模型.文件大小22.2M。模型由底盘,履带,轮子,炮塔,机舱等组成的。.模型含有齐全参数,可以编辑,欢迎大家下载和学习....
  • 暖气不热的100个原因
    一、热源:(共28个因素) 1.1、补水因素: 1.1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。 1.1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。 1.1.3、变频器失
  • 供暖能耗分析及对策
    本文依据某油田中心区供热系统历史运行资料,对该系统2001-2006年期间的水、电、煤能耗进行了分析和对比,并对该供热系统已经应用的节能技术和节能措施的效果进行了评价,并针对该系统存在的问题,提出相应
  • 利用太阳能在冬季对室内进行供暖,当检测到太阳能热度不够时,启动辅助热源进行补充热量;当在夏季时,通过太阳能储蓄热水,利用热水给溴化锂机组提供动力,结合冷却塔等装置给室内提供制冷。...
  • 热泵技术与空调及供暖
    专题 看看 很用的
  • 某商业工程供暖方案
    内容简介 XX商业工程的供暖工作,按系统划分为两个系统,一个系统为暖气系统,另一个系统为空调系统,热力站(热力公司)应提供热源(空调系统热水),并保证其供水压力及温度和回水的畅通,提供合格的软水,确保
  • 此供暖管路阀门和管路的数模为装配体。此装配体为了呈现更加逼真的效果,使用了高逼真的螺栓和螺母增加了细节。此供暖管道阀门也是很有逼真的效果。供暖管路阀门是由多个零部件装配而成。...
  • 我家我设计软件(设计师助手)
    我家我设计软件内置多种风格的家具配套方案,画出户型平面图再选好建材软件就会自动生成三维立体的真实环境,让你体验预览一下装修的家居效果。
  • 暖气建筑设计详图
    本资料为某暖气建筑设计详图,图纸包括:暖气建筑设计详图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 暖气片施工组织设计
    质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程一次验收合格率达100%,优良率达到80%以上。观感质量得分率90以上。
  • 此设计为一款暖气片激光焊枪自动焊接工装模型,采用六轴机器人双工位焊接模式,工装定位机构采用仿型椭圆弧定位,旋转气缸和推动气缸进行固定,采用SolidWorks建模。

阅读下一篇

建筑节能与温控在北京地暖的应用

  现在谈谈建筑节能与温控在北京地暖的应用.我国采暖能耗指标是同类气候条件下发达国家的3—5倍,而且供暖效果却远远不如。能耗大量浪费的原因有多方面:一是百姓用户节能意识淡薄;二是收费体制不能刺激节能;三是主要的原因,我们暖通设计、施工与运行管理的落后。如果不提高自身建筑节能水平,而一味地追求收费,就是将自身水平落后造成的浪费转嫁给消费者,这样做显然不合理,也不利于我国建筑节能工作。  现在随着国家对建筑节能的要求及节能标准,北京建筑开始实现集中供热分户计量的供热方式。按热收费,确实比以前进步了,实现了交易公开的原则,但是用户不能主动控制以实现节能。这就要求我们在选择采暖方式的时候要考虑到

回帖成功

经验值 +10