土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助:现浇板面筋问题
现浇板连续3跨,配筋双层双向,面筋配置是通长筋,请问能否将面筋在中间支座(梁)断开,而分别锚固(满足锚固长度)在梁内?如果可以,请问这样做有依据没有?

[ 本帖最后由 jinzhouzm 于 2008-11-15 22:06 编辑 ]

全部回答(42 )

  • wwff04



    楼上的理解有一定问题的。并不是说板面负弯矩钢筋一定是一段一段的。目前现场施工时,大多是板面通长双向配筋,其中可以代替负弯矩钢筋受力。这就可以解释了,作为负弯矩钢筋的板面通长钢筋,是可以在梁支座处断开的。当然,不能锚固到梁里(边跨除外),需要在大概1/3板跨处断开,以满足受力要求。
    另外,楼主说的这个问题,还要看你是哪一方。如果是施工单位,则需要通过设计同意后,才可以断开通长钢筋。其实,断开来讲,并不好,一方面,施工麻烦,不如通长配筋施工方便。但是相对来讲也比较浪费钢筋。孰优孰劣,请楼主自己考虑。:)
    2010-05-18 10:35:18 来自 PC 评论 举报
  • bugband
    断开加上锚固 也省不了什么材料
    2010-05-18 08:41:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1573 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10