土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不同强度等级混凝土浇捣

不同强度等级混凝土浇捣

发布于:2008-11-14 16:06:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?
开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大
请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?
有什么好方法吗?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • wwuhaiping
    wwuhaiping 沙发
    :) :D
    2010-06-04 22:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • axzxdd
    axzxdd 板凳
    1、级差不单是收缩性的问题,更重要是要保证柱的结构强度,垂直荷载的传递
    2、当柱、梁结构砼的等级相差超过5MPa时,其节点区加插短钢筋,按梁板砼强度浇筑,
    现在相差15MPa,应采用钢丝网分格处理。
    2009-05-28 22:38:28