请教一个用电量计算的问题~

发布于:2008-11-12 14:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台1250KW,10KV的高压电机,额定电流86A,现实际电流81A左右。
配有电容补偿柜、液体变阻器柜,由一台高压开关柜来启停,高压柜上装三相三线有功电度表。

现在单位领导想知道电动机的负荷情况,
从电流来看是: 81/86=94%
但按照每天的抄表电量除以电机实际运行时间的结果计算,每小时耗电为:1280 KWh
而电机的额定功率是 1250KW,难道已超负荷?而运行电流却不到额定电流?

如果数据都准确的话~
是和无功补偿有关系吗?如果有,到底是一个什么关系呢?

请教各位仁兄解释~~~谢谢!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • phoenixforce
    phoenixforce 沙发
    从物理学上简单的说,既然单位都统一了,你要获得1250kW的动能,那么需要的就不只是1250kW的电能!因为还有热能的损失!OK?
    2008-11-30 04:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • 毛利hou
    毛利hou 板凳
    你的电机实际在超载运行,如无补偿,电流会超过86A,保护也可能会动作,要查一下负载,尽量减少一些负荷。
    2008-11-28 11:11:28

    回复 举报
    赞同0