土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 经典的详细排烟计算实例,精采回答奖10分

经典的详细排烟计算实例,精采回答奖10分

发布于:2008-11-09 02:43:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个排烟的项目,两个防烟分区,面积最大的为450平方,小的为380平方,设计用一台风机负责两个区的排烟,则风机风量为450*120=54000立方/H,考虑10%的漏风量,则风机的总风量应为59400,风管用镀锌钢板材料,取风速为18m/s,则风管的总管尺寸应为59400/(3600*18)=1400*600mm;每个分区仍按60立方/H计算,则大面积分区的排烟量为450*60=27000立方/H,风管尺寸取27000/(3600*18)=850*500mm,设计两个相同的排烟口,排烟口的风速取10m/s,每个排烟口的尺寸为(27000/(3600*10))/2=600*600mm,考虑到增加材料不多,因此两个风口前后风管不变径;同理小面积分区的排烟量为22800平方/H,排烟管的尺寸为22800/(3600*18)=700*500,两个排烟口的尺寸均为(22800/(3600*10))/2=600*600mm,本工程排烟口的尺寸是为了配合天花板的装修美观而取的数值。以本次分析为例请教高手,这样的计算方式是否正确?另外这台风机的全压应怎样计算,原理及公式是如何的,请大家多多指教,菜鸟不胜感激!附简图一个,热心的精采回答本人奖10分。

简图.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • n_estle
    n_estle 沙发
    按简图来计算的话,公式与方法都没错。
    风机全压是按照风管阻力+弯头阻力+三通阻力+变径阻力等等之和来定
    2013-02-21 16:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • 在哪你
    在哪你 板凳
    方法是对的,绝大多数的设计都是那么干的,全压一般也是估算。真的要严格地按书本计算,一小段还行,如果大系统那就慢慢查吧,各种弯头,三通,变径尝试可以查一下,心里有个印象就好。
    2013-02-21 10:44:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟问题请教

当某防烟分区风量较大时,是否只能使用一台风机,用几台保证总风量可否?

回帖成功

经验值 +10