土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气 照度计算之照度标准值与功率密度的数值问题?

天正电气 照度计算之照度标准值与功率密度的数值问题?

发布于:2008-11-05 15:18:05 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
为什么用天正软件的照度计算出来的照度值校验与功率密度值相差那么大?
例如 房间的照度要求值是500lx 照度值校验是 515lx 功率密度只有9.62 折算功率密度是9.33,
而规范 照度值500lx值对应的功率密度值差不多是15w/m2,是什么原因, 折算功率密度是什么意思??
谢谢!:time:

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 咸蛋猪排
    咸蛋猪排 沙发
    jianghua0603 发表于 2013-7-2 09:38 照度的折算密度始终没人说啊!个人理解折算功率密度值是根据所选光源折算成照度要求值所需的功率密度值。打个比方:我计算一个房间的照度值以及功率密度,计算的时候是按100lx来计算灯具数量,算出结果4盏灯,照度校验值为90lx,功率密度为5W/m2,那么折算功率就是5W/m2*(100lx/90lx)了。折算功率就是100lx所需的功率密度值。它的值跟你选的照度要求值和光源有关。
    2013-07-15 11:03:15

    回复 举报
    赞同1
  • 路噜
    路噜 板凳
    终于弄明白了!厉害
    2017-06-05 16:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正电气

返回版块

4.57 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正电气7的一些问题,期待达人指点,谢谢,O(∩_∩)O

天正电气7的一些问题,期待达人指点,谢谢,O(∩_∩)O感激不尽,谢谢!:) 1、十字光标长线怎么调出来?2、土建墙线的粗线怎么取消?3、怎么改轴号线数字?4、表格线怎么移动?5、怎么复制房间的电气线路?6、导线线径在哪个按钮改?7、电气细线怎么划画?8、房间面积怎么点出?9、复制后一下定位,但如果要转向怎么办?问题有些多,感激达人们帮忙了O(∩_∩)O

回帖成功

经验值 +10