土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在现场发现的问题,请大家帮忙解释一下

在现场发现的问题,请大家帮忙解释一下

发布于:2008-10-31 19:43:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在现场发现:从电力变压器出来的电缆为四芯的,其中包括ABCN;而进线柜中有五个母排,其中包括ABCN和PE,我发现从此处开始N和PE就分开了,也就是说从变压器出来,PE和N就分开了,那是不是就应该叫做TN-S系统,而我们图纸上都注明此工程接地方式为TN-C-S系统;我不明白如果是TN-C-S系统,那么PE和N线是在哪里共用了呢??
第二个问题:我们电机的配电给的都是四芯电缆,其中包括ABCPE;传统做法是电机的外壳还要和配管上的螺母用导线连接起来,但是现在有家施工单位问:既然已经电缆有接地芯了,这个外壳接地就不连了,行不行?

[ 本帖最后由 lzc-nmh 于 2008-10-31 19:51 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发


    请问哪本规范规定暴露在现场的电机,都要有明显的保护接地线?
    2008-11-07 15:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • zcy-ytd
    zcy-ytd 板凳
    外壳接地需要可靠的连接到接地系统上即接地排上,接地排要与建筑地可靠连接接地电阻符合相关标准(1欧或4欧)。

    变压器处N和PE合,以后分是典型的TN-C-S系统啊
    2008-11-07 13:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:中频电炉各项计算参数?

求助:中频电炉各项计算参数?请大家斧正:中频进线电流=功率/1.732*电压*cos是否正确?谢谢大家!!!

回帖成功

经验值 +10