土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 供电负荷等级为二级,应急照明是否应选带蓄电池灯具

供电负荷等级为二级,应急照明是否应选带蓄电池灯具

发布于:2008-10-30 23:00:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人最近看了几个二类高层办公楼的照明设计,发现消防部分应急照明设计差别很大,一个项目设计是照明设计与应急照明设计分开,应急照明是双回路供电,灯具选型是带蓄电池灯具。一个项目是应急照明与普通照明共配电箱,应急照明部分选用带蓄电池灯具要。本人认为,两个项目设计均有不合理之处,按规范二类高层办公楼负荷等级为二级,大楼供电设计上应有两个电源,其消防通道照明(应急照明)负荷等为二级,第一个项目应急照明设计为双回路供电后,另设带蓄电池灯具作疏散照明,已超出规范要求,增加投资成本,给维护及管理上也会带来麻烦。第二个项目,设计上用蓄电池作为应急照明第二电源,负荷等级上虽满足规范要求,但应急照明与普通照明共供电回路不合理,且在第二电源使用上应优先选用市电。本人分析是否合理,请大家讨论。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 希望在前方
    路过,学习学习
    2017-08-02 14:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • gaojianghai0312
    你们有个根本误区,应急照明自带蓄电池,蓄电池给光源供电本身就具备独立供电性质,和一般照明不存在混用电源情况。
    2017-06-23 23:04:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多