4—12 制冷管道保温工艺标准(412-1998)
1 范围
本工艺标准适用于空调系统中制冷管道的保温工程。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 保温材料应符合设计规定并具有制造厂合格证明或检验报告。
2.1.2 保温材料有聚氨脂硬质(软质)泡沫塑料管壳、聚苯乙烯硬质(软
质)泡沫塑料管壳、岩棉管壳等。以上材质应导热系数小,具有一定的强度能承
受来自内侧和外侧的水湿或气体渗透,不含有腐蚀性的物质,不燃或不易燃烧,
便于施工。
2.1.3 保温材料在贮存、运输、现场保管过程中应不受潮湿及机械损伤。
2.1.4 手电钻、刀锯、布剪子、克丝钳、改锥、腻子刀、油刷子、抹子、
小桶、弯钩等。
2.2 作业条件:
2.2.1 难燃材料必须对其耐燃性能进行验证,合格后方能使用。
2.2.2 管道保温层施工必须在系统压力试验检漏合格,防腐处理结束后进
行。
2.2.3 场地应清洁干净,有良好的照明设施。冬、雨期施工应有防冻防雨
雪措施。
2.2.4 管道支吊架处的不衬垫缺损或漏装的应补齐。仪表接管部件等均已
安装完毕。
2.2.5 应有施工员的书面技术、质量、安全交底。保温前应进行隐检。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
隐检→一般按 绝热层 → 防潮层 → 保护层 的顺序施工→检验。
3.2 绝热层施工方法
3.2.1 直管段立管应自下而上顺序进行,水平管应从一侧或弯头的直管段
处顺序进行。
3.2.2 硬质绝热层管壳,可采用16号~18号镀锌铁丝双股捆扎,捆扎的间
距不应大于400mm,并用粘结材料紧密粘贴在管道上。管壳之间的缝隙不应大于
2mm并用粘结材料勾缝填满,环缝应错开,错开距离不小于75mm,管壳纵缝应设。。。。。。。。