洁净室送风温差确定

发布于:2008-10-22 10:39:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
刚刚设计一个小无尘室 10K级 7个工作人员 照度600LX
216平方,层高3.5米 换气次数25次
取送风量21000CMH
新风计算得2800CMH
计算室内显热(人员、设备和照明负荷)只有7KW
由T=Q/L*C=7*1000*3.6/(21000/1.2)*1.01
计算得出送风温差只有1.6℃
不知道如何解决
求助!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lflasd
    lflasd 沙发
    wanchengw123 发表于 2008-11-8 10:43 新风怎么变成2800拉,应该是280吧楼上的,洁净室要考虑保持正压的新风量和设备排风量的,不是单纯的保持卫生的新风量
    2014-01-22 14:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • aquan888
    aquan888 板凳
    一般8度就差不多了,太大了的话就要再热,不节能
    2010-12-05 21:48:05

    回复 举报
    赞同0