土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 90KW电机星三角启动

90KW电机星三角启动

发布于:2008-10-16 10:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
器材选用ABB的:开关250A,接触器2大1小.大的110A,小的63A.时间继电器用的是星三角专用停顿时间是0.1秒,星型时间设定25秒。在星三角切换瞬间就跳开关。试了好几次都是一样的结果。很是头痛,大家帮我分析一下

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • yongzeyangling
    接触器的容量不小,因为110A接触器通过的是相电流104A.现在的星三角启动都采用这种接法,两个三角运行接触器容量选的小些,降低成本。
    2008-11-01 21:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • yongzeyangling
    检查电机的接线,估计是其中的一相头尾在转为三角运行时被接到一起,变成了两相运行。测量三角运行时的接触器(一般为KM2)的上下对应接线端是否相通,正确时应不通(因为上面是一相的头,下面是另一相的尾)。
    2008-11-01 20:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选哪种形式的电缆较好?

某工程需敷设YJV22-8.7/15 400mm2高压电缆近2000米,设计使用3*400,施工单位提出使用3*1*400,因为这样可以避免使用中间接头。但这一做法除了增加成本外,电压降也会增加,还会加重各相电压不平衡。选哪种电缆较好呢?

回帖成功