商业网点的采暖是如何计量的
商业网点的采暖是如何计量的
请教各位,住宅为分户热计量形式,住宅下面的商业网点大家是怎么计量的?
发布于
2008-10-08 11:05:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
yvaintao
我从甲方的角度看,觉得应该商业和住宅主力管分开,干管和地下室住宅主管相连,并且商业应有总体商户和单独控制各商户的阀门井,这样便于管理和维修,对住宅不受到影响。
2011-02-11 09:03:11
来自 PC
评论
举报
rww0350
规范要求有独立采暖系统:
1.我在实际工作中,另设独立的管路,直接接室外。
2.但某甲级院的图纸做法是:与楼上住宅共用采暖总立管,然后管道井内做热表。
3.另一甲级设计院的做法是与楼上住宅分做立管,但干管在地下室相连,然后接往室外。
2011-02-10 00:18:10