土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?

框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?

发布于:2008-10-01 13:22:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?
1、窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上
2、我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。
 3、框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。
4、注意建筑说明中提及洞边预埋木砖,以便于门的安装,不提此条,有些没有经验的施工队往往露掉。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • sandianshui1234
    好的。也算学习了
    2015-01-06 10:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • kv123
    kv123 板凳
    不明白有什么必要加?应该看填充墙的稳定性吧
    2014-12-02 17:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • A345结构构造柱平面图
    本工程为A345结构加构造柱平面图,包含5.600标高处局部结构图、GZ1植筋示意图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • [节点详图]框架结构构造柱施工详图

    框架结构之构造柱施工详图   共8张图纸。

  • 框架结构梁柱节点构造
    本资料为框架结构梁柱节点构造,框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围。 框架梁或连续梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座处应满足下列锚固要求:1、当计算中不利用该钢筋的强度时,其伸入节
  • 框架结构抗震构造措施
    采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁小线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定
  • 随着城市的发展和科学技术的进步,高层建筑(10层及10层以上或房屋高度超过28m的建筑物)的应用日益广泛, 由于高层建筑相对较柔,水平荷载作用效应明显,在满足使用条件下如何才能达到既安全又经济的设计要
  • 好东西 !
  • ★★★★★初始用户: ABC 初始密码: 1234 ★★★★★ 平面框架结构分析软件Architect-fabric适用于任意形状平面杆系结构的内力分析及强度计算;所考虑
  • 山东多层框架结构筏板基础
    山东7度区框架结构筏板基础 包括各种详图大样 及施工说明
  • 框架结构基础短柱层后对计算结果的影响
    在我们做框架结构的设计工作中,常常由于底层层高较大,或者基础埋置深度较深,为减小外墙基础深度,往往需要在室外地面以下加设一层基础短柱及地梁层。对这一新加的层,由于没有明确的规范规定,实际工作中,不同的
  • 这是一付框架结构图加舞台的效果图设计,框架结构为三角顶设计,框架结构长11米,宽7米,三角顶高为1米,共四根立柱,五根横梁,再加四根三角顶斜梁,舞台长9.76米,舞台宽6.1米,高1米,二边有上下舞台
  • 框架结构别墅钢筋构造CAD套图
    本工程为框架结构别墅钢筋cad套图,包含钣金的标注与锚固、异形板钢筋的布置、电梯门梁等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某六层框架结构楼梯节点构造详图

    某六层框架结构楼梯节点构造详图   共4张图纸。   

  • 框架结构构造要求汇总表
    框架结构构造要求汇总表 一般要求,框架梁、框架柱、节点要求等
  • 框架结构构件抗震设计的构造措施
    本文就框架结构抗震设计的重要性,框架结构的震害特点,框架结构的抗震设计一般步骤,框架结构抗震设计的基本要求,框架结构构件抗震设计的构造措施做了浅要的分析。   关键词:房屋建筑;框架结构;抗震;设
  • 框架结构设计的过程和要点
    框架结构设计的过程和要点
  • 【4层】3000平米框架结构中学实验楼的设计:建筑物占地面积为约为700平方米,建筑面积约为3000平方米,建筑层数为四层,建筑高度为14.4米。...
  • 3层268.9平米框架结构私宅别墅设计【平立 门窗表 说明】
    本资料为长11.7米 宽10.1米 3层268.9平米框架结构私宅别墅设计【平立 门窗表 说明】 资料内容包括:建筑设计说明,建筑平面图,建筑立面图等内容详实,可供设计师下载参考。
  • :[苏州]五层加阁楼框架结构阳光小区住宅楼结构图(含建筑图五层加阁楼框架结构阳光小区住宅楼结构图内容简介本工程是苏州某花园小区住宅楼项目,五层加阁楼框架结构,地下一层,抗震设防烈度为6度,场地为Ⅲ类,

阅读下一篇

加大截面好还是提高砼等级好?

PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济? 答复:1、优先采用高强砼,优点是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高减少,避免形成短柱; 吸收地震力小,对抗震有利。2、你的是高层,轴压比应再0.9以下,因为你差的比较远,加大截面是最有效的,想要经济,就加大一点截面,提高砼等级。 如果差的不远,如0.93等,可以考虑加砼等级,这样最经济。

回帖成功

经验值 +10