发布于:2008-09-26 19:11:26
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
:P 2008年一级专业考试答案(包括这几天没说到的讨论)
一,钢筋混凝土
1, 平面不规则,竖向不规则, (确定)
2, 角柱箍筋,加密,间距100 (确定)
3, 柱计算长度(算一半放弃)
4, 叠和梁正截面弯矩计算
(此题似乎给由衡载控制,所给为标准值,无陷阱)
5,叠和梁叠和面受剪承载力
(此题似乎给由衡载控制,所给为标准值,无陷阱)
6,叠和梁受弯应力增量
(有人说有MIU控制,忘了)
7,深梁所受弯矩计算
(计算跨度为7200,梁高为4800,墙厚180,等级为C30)
8,深梁所受剪力计算
9,深梁底部配筋不应该弯起 (确定)
10,深梁剪力应该采用构造配筋 (确定)
11,深梁配筋形式采用规范图B (确定)
12,混凝土强度概念题 (条文说明中有) (确定)
13,概念题 验算疲劳不宜用何钢筋(RRB) (确定)
14,无梁楼盖抗冲切(500+700+500,板厚450,保护层30,混凝土C30)
15,无梁楼盖覆土厚度计算 地下车库(柱网8*8,板厚450,保护层30,题中给的抗冲切力忘了)
二,钢结构(很遗憾,仅做了七道,没时间了)
1, 单角钢焊缝连接构造(0.85*0.9=0.765) (确定)
2, 梁受弯强度计算 (要除1.05) (确定)
3, 梁受弯稳定计算(求整体稳定系数)
4, 支架柱轴心受压稳定计算(计算长度两个方向分别为3,6)
5, 梁受弯挠度算5ML2/48EI
6, 压杆添板数量 (应该是6) (确定)
7, 吊车梁挠度计算荷载 (我忘了,听别人说的)
三,砌体结构
1, 底层高厚比计算(混凝土砌块墙,厚190,MB7.5,MU10,H应该为3.6+0.3+0.3)
2, 底层受压承载力计算
3, 二层高厚比计算(混凝土砌块墙,厚190,MB7.5,MU10,H应该为3.6+0.3+0.3)
4, 二层受压承载力(T型墙强度应该乘0.85)
5, 水池抗弯 H(强度为1.7*0.8, 要乘分项系数1.4,墙厚620MM)
6, 水池抗剪 H(强度为1.7*0.8,要乘分项系数1.4,墙厚620MM)
7, 水池提高措施(组合墙) (确定)
8, 墙梁计算高度
9, 墙梁计算荷载(计算跨度1.1*5400=5940)
10, 墙梁受弯承载力
11, 墙梁受剪承载力(翼墙长度为1400,宽240)
12, 构造柱施工 概念题(确定)
13, 木结构轴拉构件(开孔在100内) (确定)
14, 木结构抗压节点(只要求计算抗压) (确定)
四,桥梁结构
1, 汽车制动力的组合(确定)
2, 影响线判断(A或C不确定)
此题出的不好,A或C似乎都对,又似乎都不对
3, 车辆和车道荷载应用(仅主梁用车道荷载)(确定)
五,基础
1, 大面积堆载(网上答案均不对,见规范N03,小于5倍基础宽度,基础宽3.4,堆载6.8*40,30KN/M2)
2, 地基附加沉降量允许值(72毫米)(确定)
3, 筏板筒体冲切应力(似乎是14.2*16.2,H=1350,C30,荷载应该乘以1.35)
4, 筏板筒体抗冲切应力
5, 筏板柱有弯矩冲切应力(带弯矩,计算复杂)
6, 筏板柱抗冲切应力
7, 锚杆受拉计算(代公式)(确定)
8, 锚杆长度计算(40D=40*32=1280) (确定)
9, 锚杆实验结果计算(增加实验,极差不满足) (确定)
10, 场地类别判断(应该为二类,49米) (确定)
11, 水泥搅拌桩承受力(似乎不用算端阻和侧阻,只须验算强度)
12, 地基抗剪力预压计算
12, 基础受拉面积(0.25)(确定)
13,求ESP,有人说用到淤泥层,我却未注意
14,忘了(希望高手补充)
六 高层建筑
1,最大轴压比(1.05) (确定)
2,混合结构地震力计算(0.04地震阻尼比)(确定)
3,耦连地震作用计算(4200,4000,5403) (确定)
4,构造判断(梁上下配筋及箍筋) (确定)
5,转换结构刚度比(确定)
6,时程动力计算分析(确定)
7,加强层楼板应考虑变形(判断题) (确定)
8,位移比(判断题) (确定)
9,剪力墙端柱配筋(小偏拉乘以1.25) (确定)
10,框支梁上墙体应力配筋(应该除以0.85) (确定)
11,混合结构配筋(12个 25,看规范即知道) (确定)
12,筒体洞间墙配筋(1200) (确定)
13,框支柱计算轴力(仅地震轴力乘1.5) (确定)
15,烟囱(确定)
请多补充,不对的提示
几句题外话,注册考试对大家的重要性是不言而喻的,为了大家下一步对职业生涯的安排,希望兄弟们在本贴提供较为准确的答案,便于精确估分,做到心中有数。
对今年考题的总结;混凝土、基础出题是比较偏的,虽然不难,但由于复习时大家多不注意这些内容,现翻规范现理解还是很费时间的,容易出错,同时在心理上造成压力。高层部分陷阱比较多,拿分不易。所以刚考完觉得考的不错,对完答案后很多人又觉得没底。
我是第二次考,很多人说要提高分数线,我觉的可能性不大,因为今年的题并不比前几年简单,而且比较偏,以后也许还会偏的,其实都在大纲内,注册考试已经考了这么多年,当然会挑一些没考过的内容来考。但降低分数线也不太可能,毕竟今年题不难。应该还是48分。所以不要抱有任何幻想。(除非题难到大家接受不了的程度)
结构设计者其实是在出卖自己的脑力与体力,与农民工兄弟并无多大差别,付出远比得到的要多,但没有办法,要生存。这个世界永远是不公平,我们无可奈何,只有通过努力改变现状,我想自己不会一直搞设计的,只是想凭借考注册提高水平,(当然注册结构师并代表多高的水平,还有很多东西要学),而且设计绘图并不是结构师唯一的生存方式,希望与大家多交流,开阔眼界,学习经验。
我研究生毕业,没学到什么东西,给导师干活浪费时间,自学收获也不大。刚搞设计两年,刚干相当辛苦啊,最近有些迷惑,即使结构师考过了又如何,结构设计师的前途在哪里,大家都在用一个并不怎么好的知名软件设计,技术含量较低,真正理解结构的工程师很少。周围的朋友搞设计的不多,工作上的成功和失败,烦恼和收获,都较少与人交流,希望在论坛中结识一些良师益友,共同探讨工作与人生。
最后祝大家一个好成绩,最后只能有10%的过关,对完成绩心中有数,大家还是放下包袱,该干啥干啥吧,哈哈,多数人得接受这个现实吧。我错了不少,感觉很悬,希望在这里对出一个确切的分数,然后就等一月份了。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报