土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 菜市场电气设计问题

菜市场电气设计问题

发布于:2008-09-24 09:47:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在有一座11260m2的农贸市场要做电气施工图,共3层,
一层4900m2,层高6米,为小商铺和很多摊位组成,
二层4200m2,层高4.8米,为干货市场。
三层2700m2,预留办公用。

现在问题是:
1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?
2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?
3、面积比较大,按两路低压进线考虑合试吗?
4、一层不设配电房,配电箱嵌墙安装在入口走道上的墙体上可以吗?
5、考虑到平面距离远,照明控制线路不超过30m,在防火分区处多设几个照明控制箱。
6、每间商铺按单独计量考虑,设电表和配电箱?所有摊位一起计量,设照明灯具?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • fredsuyuhan
    fredsuyuhan 沙发
    一些建议
    1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?
    先做符合计算,估算菜市场负荷,很好算,利用系数法。
    2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?
    一般层高应该选用金卤灯,但要考虑功率因数,最好用补偿装置。
    3、面积比较大,按两路低压进线考虑合试吗?
    主要是根据负荷的重要程度,不是面积来考虑几路进线,看上级供电方式是几段母线。要是投资允许,我建议采用两路进线。
    4、一层不设配电房,配电箱嵌墙安装在入口走道上的墙体上可以吗?
    配电室是重要场所,应有专员看守,最好设配电室,并且配电室在平常应锁门。照明配电箱可想在走道德墙体上,但动力箱一定不能暴露在外。
    5、考虑到平面距离远,照明控制线路不超过30m,在防火分区处多设几个照明控制箱。
    照明控制箱要按负荷和需要,投资成本及环境来考虑,不能想设几个就几个。
    6、每间商铺按单独计量考虑,设电表和配电箱?所有摊位一起计量,设照明灯具?
    如果是封闭式的商部最好按单独计量考虑,设电表箱。还是要考虑投资。
    2012-02-10 19:39:10

    回复 举报
    赞同0
  • 晶开儿心
    晶开儿心 板凳
    请高手指点啊
    2012-02-10 15:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2008城市景观照明规划(高级)培训研讨班邀请函

城市因其文化而有内涵,夜空下的城市将由灯光来体现整个城市的灵性。随着城市生活水平及旅游消费的发展,原有的那种各自为政的单点照明方式给城市带来高耗能和高光污染已经影响到城市夜景的发展。为此照明工程师社区联合中国照明电器协会人才培训工作委员、中国照明电器协会照明工程工作委员会,广邀国内国际具有丰富实践经验的大师级照明设计师如同济大学郝洛西博士(世博园区夜景规划负责人)、台湾资深照明设计师袁宗南先生、复旦大学、清华大学、法国城市照明管理集团等教授及专家将于2008年10月28~30日在上海华美达大酒店(准五星级酒店)举办为期3天的“2008城市景观照明规划(高级)研讨班”。

回帖成功

经验值 +10