土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE地埋管爆管问题!!!请大侠分析原因!

PE地埋管爆管问题!!!请大侠分析原因!

发布于:2008-09-23 22:46:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地址:大连某厂区(避免单位尴尬就不说名字了:lol ),
天气概况:全场面积约20万平,厂址位于海边,季节温差零上30度到零下10度;
管材:主管采用PE带丝电熔管,支管为PE热熔对接管,
埋深:平均埋深1.2m,最大冻土深度900mm,沙上下保护垫层各200mm,地基大多为全风化花岗岩。
管道概况:管网总长11公里,设计压力6kg,管材压力12.5kg,水泵房运行压力8—9kg。
情况说明:建成投用前一年半情况良好,往后就开始经常爆管,搞的郁闷的要命!今年夏天和最近特别厉害,请各位大大侠帮忙分析下原因,有什么好的解决办法不,老这样真不是办法!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanmx
    yuanmx 沙发
    回填区,多层,经加压后供水。管道采用1.2MPA的PE,江阴大伟,埋深500~800,接头或弯头处爆,上部荷不走重车甚至是不走车。主要爆管时间是周末的深夜。管径DN90~DN150。路面基本无沉降。
    开始也以为是出口压力大的原因,后加减压阀,调整到0.55MPA,但还是爆。
    经查,爆口上部一般有200~400大粒径的石或砼块,开挖后下部一定是被冲空了。而且一处爆了后边上紧接着还要爆的(我判断是边上又冲空,上部荷载直接作用于管道上)。
    施工时管沟底未夯实。施工后上部用压路机压实。
    本以为雨季过了就不爆了,还是爆啊!
    2010-11-18 17:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • smgps
    smgps 板凳
    分析的挺好的,新手学习了!
    2010-05-09 10:22:09

    回复 举报
    赞同0