土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 讨论2008年发输变电考试陷井!!!!!!

讨论2008年发输变电考试陷井!!!!!!

发布于:2008-09-23 16:39:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1水电厂220变电所均按同塔两回设计,当期同塔两回,远期四回,校验氧化锌避雷器按几回出线。
答案:1回
正确理由:DL/T5090-1999第8.3.5条,对敞开式配电装置,没有分避雷器类型,均只按一回.
错误理由:DL/T670第7.3.4条,对阀型避雷器按一回,对氧化锌避雷器没说.

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangkq
    jiangkq 沙发
    准备下年考试的人一定要看
    2008-10-06 17:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • jkq_jkq
    jkq_jkq 板凳
    另还有一题:110kV变电站,额定电流为300A,选保护用电流互感器(短路电流通过计算好象为7KA):
    A.630A,20kA,5P20,4S
    B.630A,20kA,5P30,2S
    C.1250A,30kA,5P30,2S
    D.1250A,30kA,5P20,4S
    特别是额定电流、精度是如何选的,请高人指教。

    [ 本帖最后由 jkq_jkq 于 2008-10-3 16:01 编辑 ]
    2008-10-03 12:13:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 938 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2008年注电考试成绩和录取线什么时候出来啊。

成绩什么时候可以查询啊,有点迫不及待了。

回帖成功

经验值 +10