1 下午,求新风机组表冷器的制冷量,我做出来是11~KW.
2 下午,只在用户2,3设置静态平衡阀。
3 下午,兰州地区的建筑体形系数0.28,这个选30mm厚的保温层。
4 下午,除尘器出口浓度选了270X104:(
5 12米排放筒,的排放浓度,选C,180,符合规范。
6 冷却塔的扬程为25米,考虑1.1的安全余量,选择A-0.06MPA~
7 机房内四组空调器,噪音,为86.5dba.
8 蒸发器存在水垢,求传热系数下降了多少,告诉K.A,这个瞎做,选了39%
9 三个不同房间有不同的新风量和送风量,求送新风所占送风量的比例为19%左右。
10 热水采暖,求出射流范围54米,这个我做出来没有答案。
11 空调送风,风管温升耗热后,出风温度下降,~0.3度。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyabb
    zhyabb 沙发
    专业资料来源:《急性中毒治疗学》 主编:方克美 杨大明等临床表现:
      皮肤黏膜刺激症状与接触毒物的浓度有关,吸入蒸气浓度较低时,工人可在下班后感到眼刺激;浓度较高时,立即出现畏光、眼疼、急性结膜炎和眼调节障碍,并可致角膜迟发性坏死。眼直接污染液体后,可发生严重的化学灼伤、角膜混浊、结膜囊粘连等。有报道,浓度为14.91mg/m3时,可见轻度眼刺激;浓度为100~300mg/m3时,暴露1小时即可使鼻黏膜和眼结膜受到强烈的刺激。皮肤一次接触高浓度该品后,可致化学灼伤,局部烧灼样疼痛,出现红斑、水疱等,反复接触较低浓度可致接触性皮炎、湿疹。

    急诊处理:
      1.无特效解毒药。
      2.污染后应立即脱离现场,用大量清水或生理盐水冲洗污染部位。   
      3.眼部刺激症状明显者可嘱其卧床、避光、冷敷,局部用麻醉剂以缓解疼痛。   
      4.皮肤污染者可给予10%葡萄糖酸钙10ml静脉注射或局部浸润注射,以减轻疼痛。
    2008-09-28 10:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • ss7083
    ss7083 板凳
    1.水源热泵制冷量356kw,制冷cop6.5,供热能效比4.7,求供热时水从土壤吸收的热量
    我计算为 257kw不知对不对
    2008-09-24 22:24:24