高压消防(10kv),带自动控制柜的,比如说泵的状态信号是怎么传的,比如泵出故障了,控制柜就显示故障,然后传DCS?所有信号都是由现场控制柜传DCS的?那高压开关柜干什么用的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
明确要求喷淋系统设置独立的消防泵!
另外,稳压泵和消防泵的起泵压力和额定压力概念要分清!
我的习惯做法是稳压泵的额定压力和消防主泵的额定压力一致,
稳压泵的起泵压力设置在管网正常压力(操作压力)的-0.5bar
主泵的起泵压力设置在管网正常压力(操作压力)的-1.0bar