土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板板取多厚160,还是180?配筋需不需要双层双向?

地下室顶板板取多厚160,还是180?配筋需不需要双层双向?

发布于:2008-09-17 10:42:17 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
《高层建筑混凝土结构技术规程》
7.2.2 剪力墙的截面尺寸应满足下列要求:

1 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15,且不应小于180mm;

2 按三、四级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;

3 非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;
问一下,住宅楼,6度地震区,四级抗震,板取多厚160,还是180,配筋需不需要双层双向?

[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-11-6 15:48 编辑 ]

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • oengjdngmenge
    oengjdngmenge 沙发
    非常好的资料, 谢谢楼主分享啊。
    2016-10-25 14:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    个人认为你做地下室,是否按嵌固来定!是就按抗震规范来定
    2016-10-25 08:34:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室抗渗等级的问题

最近一个高层项目涉及到底版及侧墙混凝土抗渗等级的问题,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)与《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002)关于这个的规定似乎差别比较大。GB50108-2001 第4.1.3条 防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3 的规定。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 设计抗渗等级<10 S610~20 S820~30 S10

回帖成功

经验值 +10