一设备现在只能输出一副始终闭合点,但我需要他输出两副脉冲闭合点到10KV断路器上,也就是一副合闸信号,一副分闸信号,请问怎么扩展?
现在设备启动给出的是一付始终闭合的点,只有在设备停的时候才是断开的点.
我需要的是一付合闸点,一付分闸点,都是脉冲的闭合信号,就是控制电机的起,停用的.
启动的话我加个时间继电器就可以实现了,现在问题是怎么实现停.
的确如楼上所说 是控制10KV电机,设备是冷冻机组,是进口的,要求厂家内部改过,但厂家说牵涉到设备程序问题不愿做更改.
大家帮帮忙哦!~~~~~~~~~~~~~~
研究了一下,发现我少说了一个东西,这个开机信号是一个无源接点,非常不好意思,忘了一个这么重要的东西.~~~~~~~~~~~
还有一点,设备上没有PLC,是一块电脑板.呵呵!~~~~~~~~~~~~~~有空拍个照片给大家看看!~~~~~~~~~
第一张图片是电脑主板,第二张图片是输入输出板(手机拍的,请谅解),还有一个电脑板供电模块没拍,主板另一面的操作显示屏没拍.
[