土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一副输出点如何扩展成两副输出点(加入图片)

一副输出点如何扩展成两副输出点(加入图片)

发布于:2008-09-12 23:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一设备现在只能输出一副始终闭合点,但我需要他输出两副脉冲闭合点到10KV断路器上,也就是一副合闸信号,一副分闸信号,请问怎么扩展?

现在设备启动给出的是一付始终闭合的点,只有在设备停的时候才是断开的点.
我需要的是一付合闸点,一付分闸点,都是脉冲的闭合信号,就是控制电机的起,停用的.
启动的话我加个时间继电器就可以实现了,现在问题是怎么实现停.
的确如楼上所说 是控制10KV电机,设备是冷冻机组,是进口的,要求厂家内部改过,但厂家说牵涉到设备程序问题不愿做更改.
大家帮帮忙哦!~~~~~~~~~~~~~~

研究了一下,发现我少说了一个东西,这个开机信号是一个无源接点,非常不好意思,忘了一个这么重要的东西.~~~~~~~~~~~
还有一点,设备上没有PLC,是一块电脑板.呵呵!~~~~~~~~~~~~~~有空拍个照片给大家看看!~~~~~~~~~

第一张图片是电脑主板,第二张图片是输入输出板(手机拍的,请谅解),还有一个电脑板供电模块没拍,主板另一面的操作显示屏没拍.

[ 本帖最后由 a3674655 于 2008-9-22 19:13 编辑 ]

PIC00054.jpg


PIC00055.jpg

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    帖子沉得快,再顶一次。
    2008-10-07 20:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    那你的高压柜里必须要有故障跳闸后闭锁再起动的线路,如果没有不就麻烦了?何不做成按钮原理的控制开停机?
    2008-10-06 12:34:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜新手怎样上路?

工厂配电柜的原理图?工作原理,相关配件?

回帖成功

经验值 +10