土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 该工程是否要设置消火栓
一建筑,总建筑面积3200平米,每层面积800平米,一、二层为商业网点,地下室是和商业网点套在一起的库房,三层为旅馆,该建筑是否要设置消火栓?

全部回答(12 )

  • sniper.kim

    商业服务网点的定义是:居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。

    首先是要居住建筑:)
    你那个能否定成为居住建筑?

    你这个楼应该是商业综合楼,危险性很高,建筑面积3200.层高按3米6计算也超10000立方米,实在找不到不设置的理由
    另外,建议你这个建筑设置自动喷淋系统,个人感觉完全达到按商业设置的要求;)
    2008-10-21 23:43:21 来自 PC 评论 举报
  • yunbaizhu
    建筑设计防火规范
    8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

    1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
    2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
    3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
    4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
    5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
    注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
    2008-10-21 23:26:21 来自 PC 评论 举报