土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我一台21.3KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆
大家好!现在有一事请教,希望大家帮忙。我有一台21.5KW的风冷模块空调,请问我应该用多大的电缆?现在的电工给我提供的数据是用6平方的4心电缆(3*6+1*4),我总是感觉有点不够用。

全部回答(12 )

  • zwd0791


    有同感。22.2KW的"美的"风冷模块空调供电断路器整定值是63A 。考虑机组安装在屋面,电缆敷设环境温度可达50度以上,而且环境温度越高,机组工作电流越大,最后电缆选了3*25+2*16的。
    2008-09-03 22:05:03 来自 PC 评论 举报
  • srh2839
    请先核对该机组的运行电流,再选电缆.最近见到一台"美的"风冷模块空调,22.2KW的运行电流竟然是56.78A,遇到"美的"空调,千万小心.
    2008-09-03 18:06:03 来自 PC 评论 举报