看了
<同层排水??????急!!!求同层排水出现排水不畅的解决方法!!!>
http://bbs.co.163.com/content/0_1149293_1.html
我知道该楼盘是选用找平层做法的同层排水.
我的建议仅供参考;
主题:呵呵~~同层排水开始害人了
你朋友的房子,要换管道难啊?我同情你的朋友,建议上法院协调,这样你可以合理赔偿他人的损失,(下一层居民\上层所有的邻居)同时不要忘记找专业施工单位,一般施工单位是不能换管的.
建议施工方案:
1.把地坪的装饰层凿掉.
2.换管在必须在立管的疏维脱处,且由于疏维脱在砼内,必须敲掉换新的.
3.在砼内的管线是无法找到热容清洁端面,因此,砼内的排水系统必须全部换新的,直到疏维脱的连接口.
4.换疏维脱时要通知下层邻居,该处要把楼板打穿,留个300*600的大洞洞 不过这个洞要补好,
5.换疏维脱时要通知上层邻居不准排水.:Q
6.换完疏维脱,连接管道,做好管道保护.
7.把卫生间1.8m以下的墙面装饰层敲掉,建议全部敲掉,留一点没用,
8.做卫生间整体防水.进行存水试验,(非常重要:o )再进行装修.
我的建议妥否,仅供参考,但这样做,你楼下的邻居一定满意.
不过你要多准备些钱钱.:L
[
本帖最后由 tomsheng426 于 2008-9-1 13:46 编辑 ]
同层排水??????急!!!求同层排水出现排水不畅的解决方法!!!>
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报