只看楼主 我来说两句谢谢!慷慨的同行:Q :Q :Q :Q :handshake :handshake :handshake
好人呀!!
回复 举报
关于分析中小弟还有几点不明,望能赐教:
1、关于不同冷却流量下,冷水机组的能效下降参数(也就是5%、10%、15%)是参考什么资料得到的?
2、冷却水流量下降后,主机效能下降到底是多少?其实这最终涉及到冷凝温度的上升,那冷却水流量的减少和冷凝温度的变化有没有函数关系?最后一张表格中70%时冷却出水温度35.54℃(非变频状态下)是实测的吗?
3、楼主的分析应是针对标准状态下的分析,也就是冷却塔出水温度在32℃左右是的分析,这种状态在夏季约一个半月,其它气候条件下节能分析如何?这可能又涉及到冷却水变流量状态下对冷却塔出水温度的影响(暂时还没有找到相应参数),如果冷却水变流量对冷却塔出水温度改变是不大的,是否可认为此时冷却泵变频是有效的?
我以前的认识是:冷却水变频在夏季(7、8月份)是没有多大意义的(这一点在看了楼主的文章后更确信了,非常感谢!);在过渡季节(仅剩单台机运行时)是有一定效果的,具体数据还待进一步论证;对于国内目前的设计状况,也就是冷却水泵扬程普遍超配的现象,变频是有效的(这可以通过实际观测到的冷却水泵供回水压差与额定扬程对比计算),节能率一般不会小于30%;不知小弟的认识对不对?
现在对于过渡季节冷却水变频的节能状况小弟仍在郁闷中,望高手赐教!