帮我看看这栋高层该怎么配电?先谢

发布于:2008-08-22 10:09:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程地下一层是车库,地面一层、二层为商场,3到18层为住宅;单层商场面积为1500平米的大型商场,住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,变压器改怎么选多大?是做室外箱式变压器还是在地下室设变配电房?要设发电机吗?希望大家发表下意见!!谢谢

[ 本帖最后由 ming606 于 2008-8-22 10:16 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • ming606
    ming606 沙发
    谢了啊,大家很热心!
    2008-08-29 08:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • zihao
    zihao 板凳
    修正4#
    住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够;
    专用变压器负荷考虑同时系数0.7,,功率因素0.7,变压器使用负荷率0.75,,得出变压器容量为630.