发布于:2008-08-20 14:56:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
各位大侠:
感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK!
但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。
问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?
(2)650宽的柜体是不是需要装配VD4这种类型的开关呢?找了宝光,他们说量小根本不作150相距的开关,有找到几家价格都很高,而且被告知630A/25KA的可以用直桶式的,但要630A/31.5KA就得用固封式的了,是这样的吗?感觉价格太高了,拜求有没有便宜一些的质量可靠的厂家呀?
(3)还听说这种宽度的柜体,PT与静触头还有触头盒要用连体式的,这种说法正确吗?如果也可以用分体的话,常规的RZL-10型的是不是就OK呀?
(4)作这种小型柜是否还有其他特殊的地方呢?还有没有需要注意的事项?
请各位大侠明示,小女子这厢有礼了!
[
本帖最后由 vivian_detai 于 2008-8-20 15:23 编辑 ]
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
领导,你没看懂题,
标准KYN28A柜深1500,现在1300了~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
老和柜宽撤什么?
不管你800宽柜还是1000宽柜,做1300深柜,都要加高,还可以吧具体数据告诉你,比标准柜高最少加高170mm,否则绝缘距离不够
[ 本帖最后由 dylan3940 于 2010-1-4 17:44 编辑 ]
回复 举报