最大净空高度13.8米单层厂房该选用什么喷头

发布于:2008-08-15 15:55:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂房已确定需要设置喷淋系统(甲方要求),单层,坡屋面,高11.0-13.8米:
按《自动喷水灭火系统设计手册》不应选用esfr型喷头,
而一般喷头按《喷规》非仓库类高大场所最大净空不能超过12米
这该怎样设置呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wwcc117
    wwcc117 沙发
    超高的层高还是用消防水炮系统吧!!!
    2016-11-29 09:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • nhdx532487988
    nhdx532487988 板凳
    自主扫描水炮造价很高的
    2013-11-22 20:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。