发布于:2008-08-15 01:18:15
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一个六层22m高的残疾人康复中心,建筑面积为8800平米,病房床位为168床。在消防系统设计中,我设置了消火栓系统和自动喷水灭火系统,设计用水量分别为15升/秒和22升/秒。其中消火栓系统直接和市政管网连接(市政水压为35米水柱),屋顶设有高位水箱,没设置消防水泵,只设置了两套水泵接合器;自喷系统设有消防蓄水池和增压水泵等。专家审查图纸时提出消火栓系统也要设置加压泵。我认为本建筑高度低于24m,消防可以依靠外部扑救其火灾的途径解决(消火栓系统依靠消防车通过水泵接合器加压),所以我认为可以不设置消火栓加压泵。不知这样理解是对还是错。恳请高手指点批评。
现行《建筑设计防火规范》对多层建筑的消火栓系统在什么条件下设置消防水泵也没有明确规定,不知各位“水龙头”有何高见,肯请各位不啬赐教。
谢谢!!!先:handshake
[
本帖最后由 kongho9s 于 2008-8-15 01:49 编辑 ]
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报