土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑的自喷系统可否只满足前十分钟的供水

多层建筑的自喷系统可否只满足前十分钟的供水

发布于:2005-03-14 16:30:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层的消火栓系统秩序满足前十分钟的供水,10分钟以后由消防车来搞定,那么,我多层的自喷系统能否通过消防增压设备也只满足前10分钟的水量和水压要求,10分钟以后由消防车来搞定呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • nian兄
    nian兄 沙发
    没听过自喷只10分钟的
    消火栓也一样
    消防是能做则做不是能省则省
    2005-04-13 20:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • qiang
    qiang 板凳
    市政水也要两路进口。可不设水箱
    2005-04-13 16:56:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑的设备转换层是否设计消火栓???

请教在一类高层建筑,设备转换层,净高2150,小于2200,是否需要设置消火栓设备,自动喷林系统依据规范可以不设置,消火栓是否需要。本转换层里边没有避难间,为人口少出入的地方。但是因为电气专业的管线叶需要在设备层转换,请教高手解答。

回帖成功

经验值 +10