土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 配电室和柴油发电机房不设置消火栓是强条?

配电室和柴油发电机房不设置消火栓是强条?

发布于:2008-08-08 22:41:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我图纸在配电室设置了气体灭火系统
在柴油发电机房设置了水喷雾系统
并在2个地方都布置了灭火器
就是没有布置消火栓
然后审查提了:
配电间、发电机房消火栓未保证二支水枪达到保护范围内,违反GB50045-95第7.4.2条。
——强条
这是否是有争议的地方?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    我的理解是,气体灭火动作后,仍需水保护
    2015-02-08 10:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • askedme200100
    askedme200100 板凳
    个人根据以往的经验,觉得这是大量抄袭国外规范的结果。抄袭完了没有认真消化。这样想想21楼的问题就迎刃而解了。
    2015-01-23 09:52:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广西南宁做消防的有几个,进来谈谈心~~~~~~~~

:lol :lol :lol :lol 不知道怎么说好,感觉广西这个地方消防是不是还不够重视呢,为什么南宁这个地方的N家消防公司的工资水平都是那么的低~~~~~~我前前后后到了3家消防公司,从去年毕业到现在的工资情况都给大家说说吧,别笑我~~~~~~~~~~~1.去年年头还没有毕业的时候,我去一家检测公司实习,那个时候的工资待遇是500/月2.后来去了家消防公司工作,刚刚开始工资待遇是900/月,然后4个月后是1200/月

回帖成功

经验值 +10